SOS !!!! Προβλημα με τα ανεμιστηρακια
Καλησπερα. Αγορασα σημερα 4 ανεμιστηρακια ARCTIC F12 τα οποια τα συνδεσα με τον μετασχηματιστη αλλα δουλευουν σε πολυ χαμηλες στροφες λογο του οτι εχουν σενσορα θερμοκρασιας. Αμα ζεστανω τον σενσορα ανεβαζουν στροφες. Ξερει κανεις αν μπορω να καταργησω τους σενσορες η τι να κανω για να δουλεψουν κανονικα;;;;;;;
|
Σε 5 λεπτα γκουγκλαρα και ξεκινησα να βρισκω καποιες πληροφοριες που μπορει να σε βοηθισουν...
γκουγκλαρε το "arctic f12 fan wiring". Κατι παιζει με ενα πρασινο καλωδιακι μαλλον.... :) |
Το πρασινο δεν το ενωνεις. Σε αλλα ειναι κιτρινο. Μου φαινεται ειναι η γειωση
------------------------- Τα καταφερα και δουλευουν. Εκοψα τα δυο καλωδια που ειναι ο αισθητηρας , εβγαλα την μονωση και τα ενωσα.Αυτο ηταν! Τωρα δουλευουν στο φουλ και αθορυβα!!! |
Ηθελα να στο πω....... αλλα καλυτερα να το βρεις μονος σου! Μπραβο!
|
Ευχαριστω!Και το βρηκα σχετικα γρηγορα! Παντως δουλευουν μια χαρα και σαν ροη αερα αλλα και αθορυβα. Αφου και η γυναικα μου ειπε....επιτελους!!!! χωρις θορυβο!!! Τα αλλα που ειχα εκαναν φασαρια. Ενα βουητο συνεχεια......
|
Ναι, 2 12αρια τέτοια κάνουν την ίδια δουλειά με 4 80αρια και στο 1/10 του θορύβου...
|
Ετσι ακριβως φιλε. Ειχα πριν 4 80αρια και γινοταν χαμος. Τωρα 4 12αρια και δεν ακους τιποτα!!!
|
Σε ποσα λιτρα?
|
Σε 500 λιτρα καθαρα. Ηταν παρα πολυ λιγα.Δουλευαν συνεχεια.... Και για τα τεσσερα 12αρια δεν ξερω αν θα ειναι αρκετα(σιγουρα πολυ καλυτερα απο τα 8αρια) Αν δεν.....θα προσθεσω κι αλλα.
|
Είναι προτιμότερο τα Arctic F12 ή τα Arctic F12 Silent; :cool:
|
Απ'οτι ξερω οχι τα silent. Δεν εχουν την δυναμη που εχουν τα αλλα. Υπαρχουν πολλοι F12. Θα πρεπει να δεις τον συνδιασμο, ροη του αερα και το θορυβο.
|
Παράθεση:
https://www.easytechnology.gr/plerop...3pin-cmp-fan25 Στα ανεμιστηρια θα κοιτας Ροή αέρος (CFM) και το ποσο ευαισθητα ειναι στην υγρασια. Κι αυτα ειναι δυνατα και δεν καταλαβαινουν τιποτα και μεσα στο νερο να πεσουν. |
Παράθεση:
2 τεμαχια τετοια ειναι μια λογικη σκεψη? |
Παράθεση:
Οσο μεγαλωνουν οι απαιτησεις για πτωση θερμοκρασιας και οσο πιο μεγαλη η υγρασια, τοσο πιο δυσκολα κατεβαινει η θερμοκρασια. (λογαριθμικα) Θα μπορουσε να φτασει 1, αλλα θα μπορουσαν να χρειαστουν και 3. 2 ειναι μια καλη επιλογη για αρχη. Αν περισσευει η δυναμη τους, μπορουμε να ριξουμε τις στοφες τους, αν εχουμε multi τροφοδοτικο, ριχνοντας στα 9V την τροφοδοσια. (και ταυτοχρονα ετσι τα κανουμε να ειναι πιο αθορυβα) Αλλιως πρεπει να προσθεσουμε κι αλλο. Γιαυτο πρεπει το τροφοδοτικο να ειναι δυνατο εξαρχης, πχ πανω απο 1Α, δεδομενου οτι στα 12V συνηθως τα multi ειναι μικροτερης αποδοσης απο αυτο που αναγραφει ή για να μη ζοριζεται και ζεσταθει πολυ και καει. |
Παράθεση:
|
Απο τωρα ανεμιστηρες ? Πολυ νωρις δεν ειναι ?
Εκτος κι αν προεταιμαζεσαι για το καλοκαιρι |
Παράθεση:
Περσυ την εβγαλα με κατι ανεμιστηρακια που τα στηριζα στο καπακι...... φετος θα κανουμε κατι πιο προφεσιοναΛ :D |
Παράθεση:
|