Συνδεσμολογιες και προγραμματισμος του Controller θερμοκρασίας STC-1000
Controller θερμοκρασίας STC-1000, διπλής εξόδου (θέρμανση - ψύξη) στα 220V Αν ακολουθήσετε την συνδεσμολογία που έχει στις οδηγίες του ο STC, δεν θα λειτουργήσει στο ενυδρειο. Τα controller θερμοκρασίας αυτά (stc, eliwell κλπ), έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματικά ψυγεία με άλλες διαδικασίες κλπ. Με την συνδεσμολογία με τις γεφυρώσεις που γράφεται παρακάτω, μπορεί να λειτουργεί ο STC και στο ενυδρείο. Υλικά :
Οδηγίες για τις προεκτάσεις ρεύματος. (Αν βρούμε σε μαύρο χρώμα ακόμα καλύτερα). Στη μια προέκταση, κόβουμε στην άκρη το θηλυκό φις και κρατάμε το υπόλοιπο καλώδιο με το αρσενικό φις στην άλλη άκρη. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτείται με ρεύμα ο controller. Ξεγυμνώνουμε τα καλώδια και τα συνδέουμε κατά το σχέδιο Στις άλλες δυο προεκτάσεις, κόβουμε τα αρσενικά φις και κρατάμε τα θηλυκά. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτούν με ρεύμα τους ανεμιστήρες και τους θερμαντήρες. Τα συνδέουμε και αυτά στον controller κατά το σχέδιο. ***Αν γίνεται χρηση ταΐστρας, χρειάζεται η μια προέκταση που συνδέονται οι ανεμιστήρες, να είναι απαραίτητα σούκο για να μπορεί να μπει χρονοδιακόπτης που θα σταματά κατά τις ώρες των ταϊσμάτων, την τροφοδότηση με ρεύμα των ανεμιστήρων. Συνδεσμολογία με γεφυρώσεις (πράσινη διαγράμμιση) Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην συνδεσμολογία διότι υπάρχει τάση των 220V με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Οδηγίες για τη συνδεσμολογία: Οι πράσινες υποδοχές είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά η 1η, 2η, 3η κλπ. 8 συνολικά (είναι αριθμημένες και πάνω στη συσκευή) Από πάνω έχει βίδες για σφίξιμο των καλωδίων, αφού μπουν στις υποδοχές.
Προγραμματισμός του STC-1000 Έναρξη και λήξη λειτουργίας (On-Off) του controller
Έλεγχος ρυθμίσεων
Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
Ρύθμιση της ανοχής (του περιθωρίου σε διαφορά θερμοκρασίας, για να αρχίσει να λειτουργεί η ψύξη ή η θέρμανση αναλόγως)
Βαθμονόμηση (calibration) της ένδειξης του αισθητήρα (αν έχετε κάποιο πιο αξιόπιστο θερμόμετρο, ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού, και ρυθμίστε την ίδια και στον controller)
Παρατηρήσεις
Καλό είναι κατά τη γνώμη μου να μην είναι ίδιες, όλο το χρόνο οι προγραμματισμένες θερμοκρασίες αλλά να αλλάζουν με τις εποχές. . Θα ηθελα να αναφερω οτι η παρουσιαση στηριχτηκε πανω στο θεμα του φιλου και συνχομπιστα klipitiklopos http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=59850 σε μια προσπαθεια να γινει πιο κατανοητο σε πιο αρχαριους στα ηλεκτρονικα χομπιστες
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα. Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τάκης : 04-07-17 στις 14:25 |
#2
|
||||
|
||||
Αντιγραφω εδω ενα ποστ μου με ενα τιπ, για οποιον το θεωρησει χρησιμο.
Θεωρω οτι αφου ο STC εχει μια μονο ρυθμιση θερμοκρασιας (και οχι ξεχωριστη για ψυξη και θερμανση οπως ο eliwell), τοτε ειναι καλυτερα να αποσυνδεουμε την ψυξη το χειμωνα και τη θερμανση το καλοκαιρι. Εγω πχ δεν εχω καν δυο ξεχωριστα φις στον stc. Εχω μονο ενα και για θερμανση και για ψυξη και το χειμωνα αλλαζω το ενα καλωδιακι του πανω στον stc και απο το ρελε της ψυξης στο No8, το βαζω σε αυτο της θερμανσης No6. (τις γεφυρωσεις 2,5,7 τις εχω ετοιμες φυσικα) Που ειναι χρησιμο αυτο. Θελω πχ σε ενα ενυδρειο κατωτερη το χειμωνα 25C και το καλοκαιρι ανωτερη 28C. Το καλοκαιρι ρυθμιζω τον STC 27.7 και οταν πιασει το νερο 28.0 ανοιγει η ψυξη και κατεβαζει στους 27.7 παλι. (του εχω ρυθμισει την μινιμουμ ανοχη, 0.3C) Κατα τα φθινοπωρο αρχιζει και δροσιζει ο καιρος και μπορει το βραδι να εχω πτωση στους 27. Αυτου του επιπεδου η πτωση δεν ειναι κακη οταν γινεται σταδιακα (ειναι ΟΚ γενικοτερα να παιζει η θερμοκρασια μεσα στο 24ωρο μεχρι 1.5-2C) Αν εχω ομως και την θερμανση συνδεδεμενη, θα καιει τσαμπα μολις φτασει 27.7 και δεν θα το αφησει να πεσει στους 27. (η πτωση θα κρατησει και λιγοτερο ανοιχτη την ψυξη την ημερα που θα κανει περισσοτερη ζεστη, ισον και λιγοτερη εξατμιση) Σταδιακα οσο θα χειμωνιαζει, θα ρυθμιζω πιο χαμηλα. 27 - 26.5 - 26 - 25.5 (και οικονομια ρευματος και να νοιωσουν την αλλαγη εποχων τα ψαρια) Οταν θα εχει χειμωνιασει για τα καλα θα ρυθμισω στους 25.3 κι ετσι οταν πεφτει στους 25.0 θα αναβει η θερμανση μεχρι να φτασει στους 25.3 και εκει θα κλεινει. Μπορει μια μερα ομως να κανει λιγο ζεστη και να ανεβει λιγο η θερμοκρασια, πχ να φτασει 26. Γιατι να αρχισει η ψυξη αν ειναι συνδεδεμενα τα ανεμιστηρια στον STC? Ολα αυτα δεν ισχυουν σε ενυδρεια που επηρεαζονται πολυ απο την εξωτερικη θερμοκρασια και μπορει να μεταβληθει η θερμοκρασια τους πολυ και αποτομα, πχ μικρα ενυδρεια, ή ενυδρεια σε χωρους με μεγαλες μεταβολες θερμοκρασιας (πχ εργασιακους οπως λειτουργει θερμανση την ημερα ενω το βραδι κλεινει και το αντιθετο το καλοκαιρι με τον κλιματισμο). Ή σε περιπτωσεις που αφηνουμε μονο του το ενυδρειο για μερες και μπορει να αλλαξει ο καιρος κλπ ------------------------------------ Φυσικα μπορει καποιος να τα εχει και τα δυο συνδεδεμενα (θερμανση/ψυξη) και να ρυθμισει μεγαλυτερη ανοχη απο 0.3 πχ 0.7 Ετσι θα αφηνει περιθώριο για διακυμανση μεχρι 1.4C θερμοκρασια. Πχ καλοκαιρι ρυθμιση stc 27.3 (ανοχη 0,7), Μολις παει 28.0 ανοιγει η ψυξη και κλεινει στους 27.3. Αν κανει μια μερα δροσια, θα το αφησει να πεσει μεχρι στους 26.6 και εκει θα ανοιξει η θερμανση για ασφαλεια. Δεν πρεπει σε αυτην την περιπτωση ομως, να εχουμε ισχυρη θερμανση (πχ 200W θερμανση σε 100 λιτρα ενυδρειο) για να μην αλλαζει αποτομα η θερμοκρασια (κυριως ανοδικα) στο μεγαλυτερο αυτο ευρος.
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα. |
#3
|
||||
|
||||
Διαφορές μεταξύ STC-1000 και απλών conntroller
Παιδιά, επειδή τώρα τελευταία πολλοί ρωτάτε για τον STC-1000 και επειδή υπάρχουν και απλοί conntroller μόνο για θέρμανση ή μόνο για ψύξη σκέφτηκα να σας δείξω μερικές σοβαρές διαφορές
ένα δείγμα link από ebay με STC-1000 είναι αυτό http://www.ebay.com/itm/Microcompute...item3a8cf731ce και ένα δείγμα link με απλό conntroller είναι αυτό http://www.ebay.com/itm/Digital-STC-...item4861885f72 Να διαβάζετε πάντα τις προδιαγραφές γιατί είναι ξεκάθαρο. Ο STC-1000 γράφει πως έχει 2 εξόδους (ρελέ) Relay contact capacity :cool (10A/250VAC), Heat (10A/250VAC) μία για θέρμανση και μία για ψύξη από 10Α για κάθε έξοδο ενώ ο απλός conntroller γράφει Relay Contact Current: AC 5A / 220V που σημαίνει πως έχει μόνο μία έξοδο (ρελέ) και αυτή 5Α Σε όλες τις φωτογραφίες παρακάτω , αριστερά είναι ο STC-1000 και δεξιά ο απλός conntroller επόμενη βασική διαφορά είναι η πρόσοψη ο STC-1000 εκτός από το σήμα STC-1000 γράφει cool και heat ενώ ο απλός work και set Επόμενη διαφορά είναι στο πίσω μέρος εδώ φαίνεται η συνδεσμολογία και φαίνεται καθαρά πως ο STC-1000 έχει 2 ρελέ ενώ ο απλός 1. Έχω παρατηρήσει επίσης πως ο STC-1000 έχει πλαστικοποιημένο σένσορα ενώ οι απλοί conntroller έχουν μεταλλικό, μια σημαντική διαφορά γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο ενυδρείο Πιστεύω πως αυτές οι βασικές διαφορές να σας βοηθήσουν οταν θα ψάχνεται για STC-1000
__________________
Δεν απαντώ σε πμ για ενυδρειακά θέματα Φυλλάδιο GAB - Χρυσόψαρα Φυλλάδιο GAB - Μονομάχοι Τα ενυδρεία μου Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τάκης : 04-07-17 στις 15:39 |
#4
|
||||
|
||||
Προληπτικα καθε 2 χρονια αλλαζω αισθητηρα.
Μονο με προδιαγραφες σαν του δικο του βαζουμε, NTC 10ΚΩ (πλαστικο μαυρο). Ιδιος με του eliwell. (εχω παρει 3-4 να εχω) Εχω παρατηρησει σε ενα, μετα απο δυο χρονια, ειχε ξεφυγει πολυ. Εφτασε να δειχνει +4.5C απο την πραγματικη θερμοκρασια και συνεχως μεγαλωνε. Καθε λιγο ηθελε καλιμπραρισμα. Ελεγχο μια φορα στο εξαμηνο και με αλλα θερμομετρα για διασταυρωση μετρησης.
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα. |
#5
|
||||
|
||||
Να δείξουμε και ένα σχέδιο συνδεσμολογίας με γείωση να υπάρχει
__________________
Δεν απαντώ σε πμ για ενυδρειακά θέματα Φυλλάδιο GAB - Χρυσόψαρα Φυλλάδιο GAB - Μονομάχοι Τα ενυδρεία μου Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τάκης : 04-07-17 στις 15:43 |
#6
|
||||
|
||||
Βάζω και εδώ το link για το που μπορούμε να βρούμε αισθητήρες
http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=89590
__________________
Δεν απαντώ σε πμ για ενυδρειακά θέματα Φυλλάδιο GAB - Χρυσόψαρα Φυλλάδιο GAB - Μονομάχοι Τα ενυδρεία μου |
#7
|
||||
|
||||
Και ένα ακόμη βοηθητικό σχέδιο συνδεσμολογίας
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κλεόβουλος : 30-05-18 στις 07:38 |
Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες) | |
|
|
Παρόμοια Θέματα | ||||
Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
Controller θερμοκρασιας STC-1000 | klipitiklopos | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 122 | 01-06-16 16:27 |
βοήθεια με controller θερμοκρασίας stc 1000 | n_vergopoulos | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 4 | 06-06-12 19:31 |
Συνδεσμολογιες και προγραμματισμος του Controller θερμοκρασίας Eliwell Ic 915 | delta66 | DIY . Φτιάχτο μόνος σου | 0 | 09-06-11 19:09 |
Ηλεκτρονικός controller θερμοκρασίας | asteris | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 22 | 19-11-06 14:03 |