Exω , εδω και δυο χρονια περιπου , ρυθμισει τον ΡΗ controller να ανοιγει στο 6.85 και να κλεινει στο 6,75.
Εδω και περιπου 1 εβδομαδα παρατηρησα οτι ενω ανοιγει και κλεινει στις τιμες που εχω ορισει , το ΡΗ συμφωνα με τις ενδειξεις του controller συνεχιζει να πεφτει φτανοντας κοντα στο 6.00
Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι αυτο συμβαινει οταν τα φωτα του ενυδρειου ειναι ανοικτα
Τι μπορει να συμβαινει??
Να σημειωσω επισης οτι τον controller τον μετρησα με τα υγρα που κανω το καλιμπραρισμα και ηταν ο.κ
Ευχαριστω Πετρος
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 31-05-10, 20:45
maikl Ο χρήστης maikl δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 12-12-2006
Περιοχή: Βεροια
Μηνύματα: 3.464
Προεπιλογή

Το ηλεκτροδιο ειναι πιθανο να επηρεαζετε απο το ballast των φωτων.
Σαν πρωτο μετρο θα σου ελεγα να αλλαζες θεση στο ηλεκτροδιο-μακρια οσο γινετε απο θερμαντηρες ,φωτα κ.λ.π.
__________________
«Το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρος σοφου»
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 31-05-10, 21:38
Το avatar του χρήστη almost
almost Ο χρήστης almost δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 23-11-2009
Περιοχή: Ελλάδα
Μηνύματα: 892
Προεπιλογή

1. Υπάρχει ηλεκρομαγνητική παρεμβολή από τα φώτα, αλλά υπήρχε πάντα. ¶ρα όσο επιρέαζε πριν επιρεάζει και τώρα.

2. Αν ο controller ανοίγει και κλείνει στις τιμές που του έχεις πει, τότε δεν έχει πρόβλημα.

3. Αν κλείνει στην τιμή που πρέπει και το pH συνεχίζει να πέφτει, τότε κάτι έχεις αλλάξει στο σύστημα, όπως πχ μεγαλύτερο διαχύτη CO2 που ενώ είναι κλειστός ο controller, ο διαχύτης είναι γεμάτος CO2 οπότε το pH συνεχίζει να πέφτει. Αν είναι έτσι, το φαινόμενο λέγεται υστέριση, και απλά ρυθμίζεις πιο ψηλά το pH στο controller, να κλείσει πιο ψηλά ώστε με την υστέρηση να πας στην τιμή που θες.
__________________


Worlds most Gadget Aquarium..almost
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 31-05-10, 21:48
maikl Ο χρήστης maikl δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 12-12-2006
Περιοχή: Βεροια
Μηνύματα: 3.464
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από almost Εμφάνιση μηνυμάτων
1. Υπάρχει ηλεκρομαγνητική παρεμβολή από τα φώτα, αλλά υπήρχε πάντα. ¶ρα όσο επιρέαζε πριν επιρεάζει και τώρα.

την περιπτωση αλλαγης της μπαρας του φωτιστικου το αριστερο μερος στα δεξια π.χ, οποτε να πλησιασε και το πεδιο στο ηλεκτροδιο δεν την πηρες υπ'οψιν
2. Αν ο controller ανοίγει και κλείνει στις τιμές που του έχεις πει, τότε δεν έχει πρόβλημα.

3. Αν κλείνει στην τιμή που πρέπει και το pH συνεχίζει να πέφτει, τότε κάτι έχεις αλλάξει στο σύστημα, όπως πχ μεγαλύτερο διαχύτη CO2 που ενώ είναι κλειστός ο controller, ο διαχύτης είναι γεμάτος CO2 οπότε το pH συνεχίζει να πέφτει. Αν είναι έτσι, το φαινόμενο λέγεται υστέριση, και απλά ρυθμίζεις πιο ψηλά το pH στο controller, να κλείσει πιο ψηλά ώστε με την υστέρηση να πας στην τιμή που θες.
υστερηση κατα 0,75 νομιζω ειναι πολυ μεγαλη για να συμβει.Ναι υπαρχει παντα μια καποια υστερηση κατα 0,05-0,1βαρια-βαρια...
Εγω θα εκανα και ενα τσεκ με υγρα τεστ στο 6,0 του controler
__________________
«Το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρος σοφου»
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 01-06-10, 02:25
giannisaek Ο χρήστης giannisaek δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 15-10-2009
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Μηνύματα: 834
Προεπιλογή

Η ηλεκτρομαγνητική σου δουλεύει ή σου έχει κολλήσει; δες την.
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

Που θέλετε να σας πάμε;

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
PH controller petros Γλυκό νερό - Γενικά 1 16-11-09 16:21
ph controller temp controller απο fish-street!! Papas35 Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού 4 12-10-09 11:14
sos ph controller kanarini Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού 11 12-03-08 19:20
Προβλημα με ph controller panousojet Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού 8 06-03-08 12:32
Ph controller jimfytakis DIY . Φτιάχτο μόνος σου 4 01-01-08 18:15

No_parrots

Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 18:25.


Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board
Page generated in 0,04311 seconds with 13 queries