#1
|
||||
|
||||
eliwell 902 T
ειναι ο ελενκτης με την μονη εξοδο.
εχω συνδεσει θερμοστατη μιας και δεν με απασχολει η ψυξη, και δεν δινει ρευμα στον θερμοστατη για να αναψει. υπαρχει καπου η συνδεσιμολογια? στο 1 και στο 5 λογικα πρεπει να δινει ρευμα.σωστα? |
#2
|
||||
|
||||
Πιστεύω να σε βοηθήσει...
http://www.konsonref.com/ProductsFile/EWPC902.pdf
__________________
Πόση μνήμη έχει υπολογιστεί ότι έχει ο άνθρωπος??? 200 ΜΒ!!! My first: Αξία Ανεκτίμητη!!
|
#3
|
||||
|
||||
ευχαριστω aaaooll,το εχω διαβασει ομως μαλλον κανω κατι λαθος.
θα μπορουσε καποιος να μου πει με τους αριθμους των εξοδων 1,2,3,4,...τι παει που???? |
#4
|
||||
|
||||
σε βοηθαει?
__________________
Πόση μνήμη έχει υπολογιστεί ότι έχει ο άνθρωπος??? 200 ΜΒ!!! My first: Αξία Ανεκτίμητη!!
|
#5
|
||||
|
||||
περιπου...
ρευμα δεν καταλαβα πως θα δωσω με βαση το σχεδιο... |
#6
|
||||
|
||||
Παράθεση:
• Power supply (depending on model): 12 Vac/dc or 24 Vac/dc Αυτό γράφει δεν είχε μετασχηματιστή η συσκευασία? |
#7
|
||||
|
||||
ναι ειχε.συνδεεις ρευμα επανω στο μετασχηματιστη και μετα αυτος δινει στον κοντρολερ.
συνδεω ποιο καλωδιο σε ποιον αριθμο? επειδη δεν βγαζω ακρη με το pdf και με μπερδευει χειροτερα,μηπως μπορεις να μου δωσεις την συνδεση αριθμητικα? π.χ. 1-καφε καλωδιο μετασχηματιστη 2-κενο 3-......κενο λογικα......? 4-κενο 5-θερμοστατης σε σειρα με τον μετασχηματιστη????????????? μονο ετσι νομιζω θα βγαλω ακρη {δεν θελω να κοψω το καλωδιο του θερμοστατη και θα ηθελα να συνδεσω ενα θυλικο φις} |
#8
|
||||
|
||||
Από ότι βλέπω στο σχέδιο ο θερμοστάτης μπαίνει στο 5 ποδαράκι και η άλλη άκρη είναι κοινό σημείο με το πρωτεύον πηνίο του μετασχηματιστή
Το 1 ποδαράκι ενώνεται με την άλλη άκρη του πρωτεύον του μετασχηματιστή Το 3 είναι η άλλη θέση του διακόπτη(ΝΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ) εάν βάλεις τον θερμοστάτη στην θέση 3 η 5 παραμένει κενή Εσύ άστο όπως δείχνει το σχέδιο. |
#9
|
||||
|
||||
σε βοηθαει?
__________________
Πόση μνήμη έχει υπολογιστεί ότι έχει ο άνθρωπος??? 200 ΜΒ!!! My first: Αξία Ανεκτίμητη!!
|
#10
|
||||
|
||||
ωπα!κατσε γιατι νομιζω το πιασα το νοημα
θα ενημερωσω... να σε καλα φιλε αν καταλαβα καλα ο θερμοστατης πρεπει να παρει ρευμα απευθειας και γιαυτο δεν μου δουλευει? επισης η θεση 10 μενει κενη ετσι? αρα ο κοντρολερ λαμβανει απο 2 πηγες ρευμα? η η δευτερη παροχη εξυπηρετει τον θερμοστατη μονο? |
#11
|
||||
|
||||
Παράθεση:
|
#12
|
||||
|
||||
το σχεδιακι αυτο με εσωσε!!
και ο θερμοστατης και ο κοντρολερ δουλευουν!! σε ευχαριστω πολυ για το χρονο σου aaaooll πρεπει να κοιταξω κατι με τις ρυθμισεις του eliwell? μου αναβει τον θερμοστατη οταν η θερμοκρασια ειναι στους 24... (το δοκιμασα εκτως ενυδρειου) αλλα τον σβηνει κανονικα στους 28... ποια ρυθμιση να αλλαξω γνωριζεις??? θελω να αναβει στους 26 |
#13
|
||||
|
||||
tpt εδω ειμαστε για να βοηθαμε ο ενας τον αλλον...
FRONT KEYPAD SET: push to display the setpoint temperature. The setpoint can be changed within 5 seconds with the “UP” or “DOWN” button. The control will automatically switch back to normal operating mode within 5 seconds; the last entered setpoint will stay in memory. UP: used to increase the setpoint value, as well as the parameter when in programming. When held down for a few seconds, the change rate accelerates. DOWN: used to decrease the setpoint value, as well as the parameter when in programming. When held down for a few seconds, the change rate accelerates. Led “ON”: status light of the output. PARAMETER PROGRAMMING Programming is easily accessed by holding the “SET” button down for more than 4 seconds. The first parameter is displayed; other parameters are accessed with the “UP” and “DOWN” button. With the “SET” button, the actual setting of each parameter is displayed. To change a parameter setting, push the “SET” plus the “UP” or “DOWN”. d1: setpoint differential. The switching differential (hysteresis) can be set with positive value (make on rise) or with negative value (make on fall). See parameter “HC1”. LS1: Lower Set. This is the lower limit below which the user cannot change the setpoint; normally set at the lowest value recommended for the sensor. HS1: Higher Set. Similar to “LS1”, however setting an upper limit for the setpoint.
__________________
Πόση μνήμη έχει υπολογιστεί ότι έχει ο άνθρωπος??? 200 ΜΒ!!! My first: Αξία Ανεκτίμητη!!
|
#14
|
||||
|
||||
ολα δουλευουν ΡΟΛΟΙ
σας ευχαριστω πολυ και τους 2 |
Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες) | |
|
|
Παρόμοια Θέματα | ||||
Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
Eliwell | greemlin | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 2 | 14-09-09 12:29 |
Eliwell | golf4470 | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 6 | 20-04-08 13:54 |
eliwell IC 915/C | parashos_ | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 5 | 25-12-07 12:28 |
eliwell 902 | stefapat | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 1 | 10-08-07 21:32 |
Eliwell | yiatse | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 2 | 27-04-07 22:06 |