#1
|
||||
|
||||
Controller θερμοκρασιας STC-1000
Μιας και επρεπε να εχω σταθερη θερμοκρασια στο νεοσυστατο γαριδαδικο, ειπα να βαλω εναν controller, που να ελεγχει και την θερμανση, και την ψυξη.
Αρχικα ειχα στο μυαλο μου τον Elliwel, αλλα βρηκα στην πορεια και τον (κινεζικο) STC-1000 που ειναι πολυ φθηνοτερος, οποτε ειπα να το επιχειρησω. Για οσους φιλους δεν τους ξερουν ηδη, ειπα να κανω μια παρουσιαση, για να βοηθηθουν οσοι θελησουν να τον δοκιμασουν. Ειναι λοιπον αυτος: Απο εδω: http://viewitem.eim.ebay.gr/Mini-Dig...592182174/item Tα τεχνικα χαρακτηριστικα:
Κρατώντας πατημένο το s μπαίνεις στο μενου που έχει 4 επιλογές στις οποίες πας με τα βελη πάνω κάτω. Η F1 είναι η θερμοκρασία και το F2 η ανοχή. Το F3 ειναι ο χρονος καθυστερησης ενεργοποιησης του ψυκτικου (Για ανεμιστηρες δεν σημαινει τιποτα, απλα ποσο θα καθυστερησουν να ενεργοποιηθουν, λειτουργει μονο μετα απο διακοπη ρευματος για προστασια του ψυγειου) Το F4 ειναι το καλιμπραρισμα της ενδειξης του αισθητηρα . Ενω εισαι μεσα σε καποιο F, πατωντας το s βλέπεις την αποθηκευμένη τιμή και κρατώντας πατημένο το s και τα βελη πάνω η κάτω την αλλάζεις. Αποθήκευση γίνεται με το κουμπί απενεργοποίησης Αν πούμε ότι έχουμε τη θερμοκρασία στους 26 και μισό βαθμό ανοχή, ο θερμοστάτης θα ξεκινήσει όταν πεσει στους 25,5 και θα σβήσει όταν ανεβει στους 26. Ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει όταν ανεβει στους 26,5 και θα σβήσει όταν πεσει στους 26 και πάλι. Αν σβήσουν οι συσκευές στους 26, ο ελεγκτής δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να ξεπεράσει η θερμοκρασία την ανοχή. 2 βαθμοί ανοχή σημαίνει 2 βαθμους προς τα πάνω και 2 προς τα κάτω, δηλαδη 4 βαθμοί συνολικό εύρος. Mια καλη τιμη ειναι η θερμοκρασία στους 26,5 βαθμους και η ανοχή στον 0,5 βαθμο έτσι ώστε η θερμοκρασία να παίζει από 26 μέχρι 27 βαθμούς Κατι που πρεπει να προσεχθει στην συνδεσμολογια, ειναι τα καλωδια του σενσορα, να μην εφαπτονται με της τροφοδοσιας, για την αποφυγη πιθανων παρεμβολλων. Και για να μην κανουμε μισες δουλειες εβαλα αλλον εναν στο φυτεμενο:
__________________
Οσα ξερει ο νοικοκυρης δεν τα ξερει ο κοσμος ολος... |
#2
|
||||
|
||||
Μπραβο.
Καλο θα ηταν για ολοκληρωμενο ποστ, να εδειχνες και τη συνδεσμολογια αφου εκει κολλανε οι περισσοτεροι. Η ανοχη καλο ειναι να ειναι μικροτερη απο 0.5 πχ 0.2 για να μην εχουμε πανω κατω συνεχως Το καλυτερο θα ηταν να υπηρχε προγραμματισμος στους ελεγκτες αλλα .... Δλδ να επιλεγαμε σταδιακα διαφορετικη ρυθμιση θερμοκρασιας κατα ενα βαθμο (παλι με ανοχη 0.2), κατα την φωτοπεριοδο (ημερα/ηλιοφανεια) και διαφορετικη με κλειστα φωτα (νυχτα).
__________________
O delta66 δεν εχει καμια σχεση με επαγγελματα που αφορουν το ενυδρειο και δεν εξαρταται απο σπονσορες, επαγγελματιες και διαφημισεις.
Γραφει ελευθερα και ανεπηρεαστα την αποψη του και ευχαριστει το GAB που του δινει αυτη τη δυνατοτητα. |
#3
|
||||
|
||||
To ειχα ανεβασει, αλλα δεν ξερω που χαθηκε...
να λοιπον και η συνδεσμολογια: ------------------------- Παράθεση:
Παντως ο συγκεκριμενος εχει minimum 0.3 βαθμους ανοχη, κατι που νομιζω δεν συμβαινει στον elliwel. Bεβαια αλλο 20, αλλο 60 ευρω... ------------------------- Και εδω στο γαριδαδικο: Eπειδη το ενυδρειο δεν εχει κοντρες εσωτερικα, δεν εχω βαλει εσωτερικο καπακι, και ετσι εφτιαξα ενα κουτι απο plexiglass, για να καλυφθει ο θερμοστατης απο την υγρασια. Στις συνδεσεις με το καπακι, και στις τρυπες που περνανε τα καλωδια, εχει μπει σιλικονη. Αν θα πιασει τωρα η πατεντα, ο χρονος θα δειξει...
__________________
Οσα ξερει ο νοικοκυρης δεν τα ξερει ο κοσμος ολος... Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klipitiklopos : 02-04-11 στις 16:26 Αιτία: Automerged Doublepost |
#4
|
||||
|
||||
Mπραβο, πολυ ωραια παρουσιαση! Ποσο καιρο εκανε να σου ερθει η παραγγελια απο το ebay? Aπο λειτουργια πως ειναι, εχει φαει κανενα κολιμα και ποσο καιρο τον δουλευεις?
__________________
Ferplast Dubai 240l. Juwel Record 60l. |
#5
|
||||
|
||||
Παράθεση:
Ουτε εβδομαδα!
__________________
Οσα ξερει ο νοικοκυρης δεν τα ξερει ο κοσμος ολος... |
#6
|
||||
|
||||
Σορυ συμπληρωσα την ερωτηση απο πανω! Αμα θες να αναφερεις και το θεμα λειτουργιας-αξιοπιστιας απο την δικη σου εμπειρια!
__________________
Ferplast Dubai 240l. Juwel Record 60l. |
#7
|
||||
|
||||
Επειδη μετακινησα τις φωτο, τις ξαναανεβαζω:
o controller ειναι αυτος: Eχουν βγει και πιο φτηνοι εν τω μεταξυ, αλλα δεν ξερω τι γινεται απο αξιοπιστια. Αυτος που εχω δοκιμασει γραφει επανω ellitech. Eχω 3 χρησιμοποιησει και μεχρι στιγμης πανε μια χαρα. Και το διαγραμμα συνδεσμολογιας:
__________________
Οσα ξερει ο νοικοκυρης δεν τα ξερει ο κοσμος ολος... |
#8
|
||||
|
||||
και το λινκ κ μια ενδεικτικη τιμη αν μπορεις
|
#9
|
||||
|
||||
klipitiklopos οποτε μπορεσεις ξαναποσταρε το πρωτο σου μηνυμα με τις φωτογραφιες και θα το αντικαταστησω (φοβαμαι μη βαλω λαθος τις φωτογραφιες )
__________________
Gab at Facebook: https://www.facebook.com/GreekAquaristsBoards/ https://www.facebook.com/groups/GreekAquaristsBoards/ Knowledge is having the right answer Intelligence is asking the right question |
#10
|
||||
|
||||
παρηγγειλα και εγω controller θερμοκρασιας απο ebay και εβλεπα αυτο το ποστ
για συνδεσμολογια....ενταξει δεν ειναι κατι το δυσκολο....(λεμε τωραααα) αλλα αυτο που δεν καταλαβα ειναι γιατι συνδεουμε και τον θερμοστατη στο controller ...??? ο θερμοστατης εχει δικο του ρυθμιστη ωστε να ανοιγοκλεινει μονος του... γιατι να τον συνδεσουμε στο controller? |
#11
|
||||
|
||||
1)γιατι ο θερμοστατης του θερμαντικου μπορει να χαλασει.
2)γιατι οι δυο θερμοστατες (θερμαντικου και controller)δεν "συντονιζονται" οποτε ειναι πολυ πιθανο να αναβει ψυξη,θερμανση μαζι.εστω και για λιγο,αλλα το καλοκαιρι μπορει να προκαλεσει προβλημα.ειδικα αν λειπεις κιολας κ δε βλεπεις τι γινεται. 3)γιατι o controller σε αφηνει να ρυθμισεις με μεγαλυτερη ακριβεια τη θερμοκρασια αποτι ο θερμοστατης του θερμαντικου(ανοχες,αποκλισεις,καθυστερηση chiller κλπ) 4)γιατι ετσι τα βλεπεις ολα με μια ματια(στον controller)και λειτουργουν ολα με βαση αυτον.αλλιως ειναι σαν να μετρας θερμοκρασια με δυο θερμομετρα.σε ποιο θα βασιστεις?προσφερει μεγαλυτερη σταθεροτητα στη θερμοκρασια ο controller. 5)γιατι μ'αρεσουν τα φωτακια αν ξεχασα κατι ας συμπληρωσει καποιος |
Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες) | |
|
|
Παρόμοια Θέματα | ||||
Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
ελεγχος θερμοκρασιας | Liz@ | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 3 | 06-05-10 13:26 |
ph controller temp controller απο fish-street!! | Papas35 | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 4 | 12-10-09 11:14 |
ανοδος θερμοκρασιας | johnkalaigis32 | Αρχάριοι γλυκού νερού | 4 | 15-06-08 18:24 |
κατεβασμα θερμοκρασιας | marios400 | Αρχάριοι γλυκού νερού | 10 | 11-09-06 16:22 |