Μόλις τελείωσα την αλλαγή λαμπών στο ενυδρείο μου. Πέταξα τις PCκαι έβαλα στην θέση τους T5. Όλα καλά μέχρι που ακούμπησα στο μεταλλικό φωτιστικό. Ελαφρύ τζιζ… Βάζω το δοκιμαστικό και άναβε χωρίς καν να βάλω και το δάκτυλο από την πάνω μεριά του. Ρε να ψάχνω από δω να ψάχνω από κει… Τίποτα. Όλα καλά. Πριν δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα. Και μόνο με τις MHκανένα πρόβλημα. Επειδή τα ballastείναι λίγο μακριά παίζει τπτ επαγωγικό ρεύμα? Λέω τώρα καθότι ψιλοάσχετος…(Αν είπα μπούρδα μην βαράτε…) Πάντως δεν ακουμπαει τπτ στο εσωτερικό του φωτιστικού. Το τσέκαρα.
Πιάνω και γω και βάζω μια γείωση στο μεταλλικό περίβλημα του φωτιστικού και όλα ο.κ. Μετά παρότι την γείωση, όταν έβαλα χέρι στο νερό του ενυδρείου και ακούμπησα με το άλλο το φωτιστικό πάλι μικρό τζιζ. Φαντάσματα… Να βάλω γείωση και στο ενυδρείο? Δεν έχω… Να μην κάνω τπτ? Να φωνάξω ηλεκτρολόγο? (Δεν θέλω). Καμιά ιδέα????
__________________
small minds just talk about people, medium minds talk about things, but the great minds talk about ideas... |
#2
|
||||
|
||||
![]()
γιαννη.ειναι αργα.
εισαι και αρκετα κουρασμενος απο ολη την ημερα... αστο για σημερα. ξυπνα το πρωι,φτιαξε μια κουπα με καφε,αναψε και ενα τσιγαρο.. και θα τη βρεις τη λυση.. ![]() ![]() ΟΧΙ ΟΜΩς ΣΗΜΕΡΑ..... ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
Να προσθέσω οτι οι προηγούμενες PC τροφοδοτούνταν με ballast 110V λόγω Αμερικής. Τώρα 220V.
Yπάρχει περίπτωση το πρόβλημα να προυπήρχε αλλά να μην το έπερνα χαμπάρι λόγω των 110? ...Klaz... ευτυχώς δεν καπνίζω..... και καφέ ντεκαφεινέ....λόγω απαλαγής εξάρτησης από την καφεινη....
__________________
small minds just talk about people, medium minds talk about things, but the great minds talk about ideas... |
#4
|
||||
|
||||
![]()
Οχι δεν βλεπεις φαντασματα....
Εφοσον χρησιμοποιουσες μετασχηματιστη 220/110 αυτός παράλληλα εκανε και απομονωση του ολου συστηματος και γιαυτο δεν σε χτυπαγε τιποτε. Επαγωγικα ρευματα ειναι αυτά. Λυσεις δυο. Η θα βαλεις γειωση και στο ενυδρειο, ή θα βαλεις μετασχηματιστη απομονωσης 220/220 στην εισοδο του ρευματος συνολικά. Παντως, τελευταια ανακαλυψα οτι οι θερμαντηρες τιτανιου της schego καθοτι μεταλλικοι και γειωμενοι, λειτουργουν και ως γειωση. |
#5
|
||||
|
||||
![]() Παράθεση:
|
![]() |
Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες) | |
Εργαλεία Θεμάτων | |
Τρόποι εμφάνισης | |
|
|
![]() |
||||
Θέμα | Δημιουργός | Forum | Απαντήσεις | Τελευταίο Μήνυμα |
Πρόβλημα με το ενυδρείο (DIY) - Probably SOS!!! | silveraro | DIY . Φτιάχτο μόνος σου | 14 | 15-09-06 19:42 |
gurami με πρόβλημα (εξωτερική πληγή) | CASPER | Ασθένειες - Θεραπείες γλυκού νερού | 2 | 25-10-05 22:27 |
Πρόβλημα στην ανάπτυξη φυτού | thediscusman | Φυτεμένα Ενυδρεία Γενικά | 7 | 04-06-03 15:37 |
Υλικα φιλτρου και πρόβλημα αμμωνίας | Tolis | Εξοπλισμός - Τεχνολογία Γλυκού νερού | 0 | 28-12-02 04:19 |