Ηλεκτρολογοι?Συνδεση ηλεκτροβανας καυστηρα με elliwel!
Εχουμε κανεναν της ειδικοτητας?:D
Εχω ενα θεμα συνδεσης και θελω λιγο να το κοιταξω... Ηρθε η ηλεκτροβανα που προοριζεται για την θερμανση μεσω καυστηρα. Αυτη θα ελενχει ολο το συστημα θερμανσης και θα ελενχεται απο elliwel (μαλλον), αλλα μονο αν καταφερω να τη συνδεσω! Ο elliwel εχει μονο καφε και μπλε καλωδιο ρευματος (902T-μονης παροχης-220V) Η ηλεκτροβανα εχει 5 καλωδια: Μπλε (Ν-ουδετερο) Καφε (L-φαση 220V AC) Κοκκινο (Εντολη προς πινακα αυτονομιας) Μαυρο (Εντολη απο θερμοστατη χωρου) Κιτρινο (Γειωση) Η ηλεκτροβανα διαθετει ρελε 6 αμπερ. Τα παραπανω ειναι αντιγραφη απο το ενχειριδιο χρησης. Εγω θελω να συνδεσω αυτην την ηλεκτροβανα στον elliwel και να την ελενχει αυτος. Πως θα το κανω με τοσα καλωδια?! (Θελω απλα καμια γνωμη μεχρι να ερθει ο ηλεκτρολογος) |
Μπλέ με μπλέ (ουδέτερος)
Καφέ με καφέ (φάση) Ρελέ μάλλον λες το πηνίο της βάνας Τα υπόλοιπα καλώδια της βάνας μόνωσε τα καλύτερα |
Παράθεση:
λες εεε? μου περασε απο το μυαλο αλλα μου ξαναφυγε! Κανει ολη τη δουλεια ο ελενκτης δηλαδη σωστα? |
Ο Eliwell τι θα ελέγχει ; Θερμοκρασία χώρου ;
|
Παράθεση:
|
Παράθεση:
Η οποια ηλεκτροβανα θα ανοιγοκλεινει την παροχη του καυστηρα. O οποιος καυστηρας ζεσταινει μια λιμνη!:D Παράθεση:
Αρα βγαζω μια μπριζα στην ηλεκτροβανα στο καφε και μπλε καλωδιο, και την συνδεω στην μπριζα του elli?:confused: Σε ευχαριστω πολυ συνονοματε!;) |
Παιδιά έχετε καταλάβει τη θέλει να κάνει ο τύπος?
Η ηλεκτροβάνα στο καφέ και στο μπλέ θα πάρει το 220 VAC. Για να ανοίξει το πηνίο της θέλει τάση στο μαύρο καλώδιο (από κάποιον ελεγκτή π.χ. θερμοστάτη). Αφού ανοίξει , απο τον εσωτερικό τερματικό διακόπτη που έχει θα βγάλει τάση στο κόκκινο καλώδιο.Η εντολή αυτή θα πάει για παράδειγμα στον ΟΝ του καυστήρα. Μπορεί να μας πει ο φίλος τι ακριβώς θέλει να κάνει ? Ευχαριστώ |
Παράθεση:
Για να εξηγησω τι θελω να κανω η τι εχω κανει, 3 σελιδες δεν μου φτανουν. Μπορεις να μου πεις αν αυτο που ρωταω σε απλα Ελληνικα ειναι τεχνικα εφικτο και αν ναι πως θα γινει αυτη η συνδεση (που απο οτι βλεπω εχεις ενσταση)??? |
Παράθεση:
Αν έχω καταλάβει κάτι λάθος μου το λες ------------------------- Αν θέλεις μπορώ να σου στείλω και ένα διάγραμμα συνδεσμολογίας για ηλεκτροβάνα Siemens. (Λίγο πολύ το ίδιο είναι για όλες τις μάρκες) Y.Γ. Αν θέλεις να θερμάνεις λίμνη θα πρέπει να έχεις και εμβαπτιζόμενο αισθητήριο νερού. Στείλε μου με P.M. το κινητό σου αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες Ευχαριστώ |
Παράθεση:
Τα λεμε σε πμ αν θες. Ευχαριστω! :smt023 |
βαλε καφε με μαυρο μαζι
και κοκκινο με μπλε μαζι και συνδεσετα στον ελιγουελ |
Παράθεση:
Ξέρεις την λειτουργία της ηλεκτροβάνας? Και αν ναι, ξέρεις για ποιό λόγο υπάρχει το μαύρο και το κόκκινο καλώδιο? Περιμένω τις απαντήσεις σου Ευχαριστώ |
Νομιζω πως βγαλαμε ακρη!
Εξυπηρετηκοτατος ο φιλος PKoumparelos μου εχει στειλει 2 πμ, 2 μειλ, 3 φαξ και 10 τηλεφωνα για να με βοηθησει!:D Να εισαι καλα Παναγιωτη!!;) Συμφωνα με το σχεδιο που εβγαλε ο φιλος η συνδεσιμολογια πρεπει να γινει ως εξης: Το μπλε και το καφε καλωδιο θα βγαλουνε μια μπριζα η οποια θα συνδεθει επανω στην υπαρχουσα του elliwel (αρσενικο σε θυλικο) Το μαυρο με μια προεκταση απο τον αριθμο 5 στον eliwell (902 T) και μια κλεμα θα ενωθουν. Το κιτρινο και το κοκκινο θα μονωθουν. Αν καποιος αλλος ηλεκτρολογος διαβαζει και γνωριζει καλα τον eliwell ας ριξει μια επιβεβαιωση παρακαλω. Θα τα συνδεσω, αν δεν γρψω συντωμα στειλτε.....φαι για τα ορφανα ψαρια!:D |
το καφε παει στο θερμοστατη σωστα ?και στην παροχη το μαυρο φευγει απο το θερμοστατη και παει στην ηλεκτροβανα
το κοκινο παει στον ορομετριτη σωστα ? και το μπλε παει στον ορομετριτη ? το μπλε επισεις παει και στην παροχη βασικα μπερδευτικα :smt120:smt120:smt120:smt120:smt120 κωστα μη περιμενε το κοκκινο δε χριαζετε μονοσετο τωρα στο μαυρο εχω ενα κολλιματακι το σκεφτομε μισο ------------------------- το μαυρο γιατι πρεπει να συνδεθει με τον ελιγουελ ? |
Παράθεση:
|
αυτα τα ηλεκτρικα ειναι μπερδεμα :smt120:smt120
οπα κατι σκεφτηκα ποιο σωστο δεν ειναι να μπει μια μπριζα στην ηλεκτροβανα καφε κιτρινο μπλε και κοκκινο μαυρο στον ελιγουελ αυτο δεν ειναι το ποιο σωστο ???? και αν οχι γιατι ? ------------------------- το κοκκινο γιατι πρεπει να μονοθει ? αφου παει στον ουδετερο μετα τον ωρομετρητη ------------------------- αφου η ηλεκτροβανα και να ειναι στο ρευμα αμα δεν δοθει εντολη δεν ανοιγη οποτε αυτο που λεω δεν ειναι σωστο ?? |
Παράθεση:
Τελευταία απάντηση για τώρα, γιατί σε λίγο φεύγω από το γραφείο. Η συνέχεια το βράδυ. Η ηλεκτροβάνα θέλει παροχή 230 VAC στο καφέ-μπλέ. Θέλει τάση στο μαύρο για ανοίξει. Όταν ανοίξει ή κατά τη διάρκεια του ανοίγματος (1 λεπτό περίπου) βγάζει τάση 230VAC στο κόκκινο. Αν λοιπόν γεφυρώσεις το κόκκινο με το μπλέ στην καλύτερη έχεις κάνει ένα ώραιο βραχυκύκλωμα και τα έχεις τινάξει όλα στον αέρα. Το κόκκινο καλώδιο χρησιμοποιείται (γενικά) είται για να δώσει εντολή σε καυστήρα είται στον ωρομετρητή/πίνακα αυτονομίας. Αν δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε το μονώνουμε. Καλά θα είναι σε θέματα που άπτονται της ηλεκτρολογίας να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην γράφουμε πράγματα για τα οποία είτε δεν είμαστε σίγουροι είτε δεν γνωρίζουμε καθόλου. |
Παράθεση:
υπαρχουν 2 λυσεις...1)να δωσεις ρευμα μονιμα στην ηλεκτροβανα(μπλε-καφε) και απο την εντολη του κοντρολερ θερμοκρασιας στο μαυρο καλωδιο της ηλεκτροβανας.... 2)να δωσεις μονιμα ρευμα στο μαυρο και το μπλε της ηλεκτροβανας και απο την εντολη του κοντρολερ θερμοκρασιας να δωσεις στο καφε της ηλεκτροβανας... η ηλεκτροβανα μηπως ειναι κυκλοφοριτης??? αν μου εδεινες ενα σχεδιο απο τον κοντρολερ θερμοκρασιας να το εβλεπα θα ηταν καλυτερα. αν ειναι κυκλοφοριτης τη δευτερη λυσει ξεχνα την... |
Παράθεση:
Οχι δεν ειναι και κυκλοφορητης. Για τον ελενκτη δες εδω: http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=35009 |
η εντολη του κοντρολερ θερμοκρασιας ειναι η 5(εκει που ειχες τον θερμοστατη)...
οποτε θα δουλεψουν και η 2 λυσεις. απλα πριν εδινες εντολη στον θερμαντηρα τωρα θα δινεις στην ηλεκτροβανα. και οποιο καλωδιο περισεψει το μονονης καλα με ταινια και βαλε και γειωση να εισαι συγουρος. καλη επιτυχια... ---------------------------------------------------------------------------------------------- παντος υπαρχη περιπτωση να μην δουλεψη οχι συνδεσμολογια που σου εδωσα αλλα το συστημα ολο(δεν ξερω ακριβος τη θελεις να κανεις)... αν ο καυστηρας ειναι για να ζεστενη το σπιτι σου θα εχεις προβλημα γιατι θα θελει εξαερωση μετα(εδω ενας υδραβληκος θα σου πει). και για να στηλεις νερο στην λιμνη απο τον καυστηρα θελεις και κυκλοφοριτη που θα περνει εντολη απο το κοκκινο καλωδιο της ηλεκτροβανας. |
Θα δουλεψει νομιζω, βρισκω σωστη τη λογικη αλλα θα το δουμε!
Ημουνα σιγουρος οτι ταιριαζε ο elliwel! Ευχαριστω για το χρονο σου! :smt023 |
τιποτα φιλε μου κωστα...γι'αυτο ημαστε εδω να βοηθαει ο ενας τον αλλον.
:) |
Παράθεση:
Ο eliwell αυτη τη στιγμη ελενχει την ηλεκτροβανα και η συνδεση εγινε συμφωνα με τα παραπανω. Ευχαριστω παρα πολυ ολους οσους ασχοληθικαν. |
και εγω συμφωνω με το τελευταιο.ειμαι ηλεκτρολογος-ψυκτικος
|
Περιμενω το μερακλη που θα φτιαξει λιμνη με ενδοδαπεδια ( η μηπως ενδολιμνια) θερμανση (με τριοδη, ελεγκτη κλπ ) :D
|
Παράθεση:
Παράθεση:
Με καποιες παραλλαγες, τον βρηκες:D:cool: |